搏力谋参与园区低碳交流探讨暖通按需供能与节能评估

2026年3月18日“绿色焕新 共谋零碳”活动海报。图片来自原稿。搏力
末端需求为供能调节提供依据
活动中,搏力谋中国区RetroFIT+改造更新业务发展经理周行以《基于末端需求的园区暖通空调系统能效优化》为题进行分享。空调负荷会随使用时段和空间需求变化,低碳末端控制设备的交流节作用,是探讨把这些变化转化为可执行的调节指令,并为上级系统提供运行信息。
据搏力谋能量阀官方产品说明,能量阀可记录能量、流量及运行数据,并提供热功率控制和温差管理功能。温差管理围绕换热器运行状态调节流量,具体效果取决于选定模式、设定值及系统条件。它为识别低温差和供能偏差提供手段,设备安装后仍需与机房控制策略配合。
节能效果需要说明比较对象
暖通执行器的节能作用不能用一个适用于所有建筑的百分比概括。执行器自身耗电、水泵输送能耗和建筑暖通总能耗属于不同统计对象。评价控制改造时,应先明确测量边界,再比较相近运行条件下的能耗变化,避免把流量下降直接等同于总能耗下降。
搏力谋美国版能量阀手册收录的田纳西州办公建筑历史案例中,受访者报告冷冻水泵送量下降49%。这一结果对应特定建筑的改造及统计口径,不能写成能量阀或执行器在所有项目中均可节能49%。它的参考价值,在于把设备应用与可记录的运行变化联系起来。
园区改造应保留运行基线
对于园区企业,改造前可记录供回水温度、流量、设备运行时段及冷热源耗电,改造后在相同计量边界下继续采集。比较中还需考虑气象、生产负荷和使用面积等变化,才能区分控制优化与外部条件对能耗的影响。
原有交流方案将能量阀与温湿度传感器等末端设备,以及RetroFIT+改造思路纳入讨论。末端数据反映实际需求,机房则需要据此调整供能。对既有建筑而言,先找出持续过量供能的区域,再确定改造范围,比直接扩大设备配置更有助于聚焦问题。
开放讨论环节,企业代表就能耗痛点、绿色建筑改造及减碳需求展开交流。此次活动把末端按需供能与企业实际运行问题相结合,也为后续项目从方案讨论转向现场测量、调试和效果评估提供了交流基础。